以文本方式查看主题 - 声学楼论坛 (http://nju520.com/bbs/index.asp) -- 室内声学与噪声控制室 (http://nju520.com/bbs/list.asp?boardid=28) ---- 室内思考题二 (http://nju520.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=28&id=14164) |
-- 作者:liyy -- 发布时间:2008-9-27 20:32:36 -- 室内思考题二 假设有一24CM砖结构和门体组合墙,其中砖结构部份墙体面积为20平方米,其隔声量为50dB ,门体部分的面积为2平方米,如要求组合墙总隔声量为45dB ,则要求隔声门的隔声量为多少? |
-- 作者:新绿 -- 发布时间:2008-9-27 20:42:06 -- 隔声跟吸声的差别? 吸声可以根据吸声系数和面积计算, 隔声怎么计算? 跟面积有关?跟厚度有关?跟质量有关? 跟材料也有关吧。 |
-- 作者:liyy -- 发布时间:2008-9-27 21:02:09 -- 跟面积非常有关! |
-- 作者:音响初哥 -- 发布时间:2008-9-30 17:50:40 -- 以下是引用liyy在2008-09-27 20:32:36的发言:
假设有一24CM砖结构和门体组合墙,其中砖结构部份墙体面积为20平方米,其隔声量为50dB ,门体部分的面积为2平方米,如要求组合墙总隔声量为45dB ,则要求隔声门的隔声量为多少? 解方程:10Lg((20*10^-5+2*10^(-R/10))/22)=-45,解出R即为门的隔声量 |
-- 作者:音响初哥 -- 发布时间:2008-9-30 18:02:39 -- 其实这样做稍嫌资源浪费,工程上一般采用等传声原则:
|
-- 作者:音响初哥 -- 发布时间:2008-9-30 18:05:17 -- 可以看出达到同样的设计目标,可以墙体的要求下降了2.4dB(其面积为20平米),而门体要求只上升了1.6dB (其面积只有2平米) 算一下经济账就知道上面的方法划算很多! |