以文本方式查看主题
- 声学楼论坛 (http://nju520.com/bbs/index.asp)
-- 室内声学与噪声控制室 (http://nju520.com/bbs/list.asp?boardid=28)
---- 噪声控制的限值 (http://nju520.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=28&id=15450)
|
-- 作者:谁是谁
-- 发布时间:2009-3-5 1:19:56
-- 噪声控制的限值
一、人对不同噪声级的感受
声音 |
噪声级(A) |
对人们的影响 |
火箭导弹发射 |
150-160 |
听觉物理器官受损 |
喷气飞机喷口 |
130-140 |
痛,无法忍受 |
螺旋桨飞机、高射机枪 |
120-130 |
痛 |
柴油机、球磨机 |
110-120 |
难于忍受 |
织布机、电锯 |
100-110 |
较难忍受 |
载重汽车、喧哗马路 |
90-100 |
很吵 |
大声说话 |
70-80 |
较吵 |
一般说话 |
60-70 |
对其他人讲话有干扰 |
普通房间 |
50-60 |
较静 |
静夜 |
30-40 |
非常静 |
消声室内 |
10-20 |
极静 |
听觉下限 |
0-10 |
听不到 |
|
-- 作者:谁是谁
-- 发布时间:2009-3-5 1:21:57
--
二、民用建筑室内允许噪声级 dB(A)
建筑类别 |
房间名称 |
时间 |
特殊标准 |
较高标准 |
一般标准 |
最低标准 |
住宅 |
卧室、书房(或卧室兼起居室) |
白天 |
|
≤40 |
≤45 |
≤50 |
夜间 |
≤30 |
≤35 |
≤40 |
起居室 |
白天 |
≤45 |
≤50 |
≤50 |
夜间 |
≤35 |
≤40 |
≤40 |
学校 |
有特殊安静要求的房间 |
|
≤40 |
- |
- |
一般教室 |
- |
≤50 |
|
无特殊安静要求的房间 |
- |
- |
≤55 |
医院 |
病房、医护人员休息室 |
白天 |
|
≤40 |
≤45 |
≤50 |
夜间 |
≤30 |
≤35 |
≤40 |
门诊室 |
|
≤55 |
≤55 |
≤60 |
手术室 |
≤45 |
≤45 |
≤50 |
听力测听室 |
≤25 |
≤25 |
≤30 |
旅馆 |
客房 |
白天 |
≤35 |
≤40 |
≤45 |
≤50 |
夜间 |
≤25 |
≤30 |
≤35 |
≤40 |
会议室 |
|
≤40 |
≤45 |
≤50 |
≤50 |
多用途大厅 |
|
≤40 |
≤45 |
≤50 |
-- |
办公室 |
≤45 |
≤50 |
≤55 |
≤55 |
餐厅、宴会厅 |
≤50 |
≤55 |
≤60 |
|
|
-- 作者:谁是谁
-- 发布时间:2009-3-5 1:22:59
--
三、城市区域环境噪声级标准LAeq(dB)
类别 |
适用区域 |
昼间 |
夜间 |
0 |
疗养区、高级宾馆和别墅区等需特别安静的区域 |
50 |
40 |
1 |
居住、文教机关为主的区域 |
55 |
45 |
2 |
居住、商业、工业混杂区 |
60 |
50 |
3 |
工业区 |
65 |
55 |
4 |
交通干线两侧区域 |
70 |
55 |
|
-- 作者:谁是谁
-- 发布时间:2009-3-5 1:23:46
--
四、各类建筑的室内允许噪声值(dB)
房间名称 |
允许的噪声评价曲线N |
允许的A声级/dB(A) |
广播录音室 |
10~20 |
20~30 |
音乐厅、剧院的观众厅 |
15~25 |
25~35 |
电视演播室 |
20~25 |
30~35 |
电影院观众厅 |
25~30 |
35~40 |
体育馆 |
35~45 |
45~55 |
个人办公室 |
30~35 |
40~45 |
开敞式办公室 |
40~45 |
50~55 |
会议室 |
30~40 |
40~50 |
图书馆阅览室 |
30~35 |
40~45 |
|
-- 作者:谁是谁
-- 发布时间:2009-3-5 1:25:00
--
五、民用建筑隔墙和楼板空气声隔声标准
建筑类别 |
隔墙和楼板的部位 |
计权隔声量Rw/dB |
特殊标准 |
较高标准 |
一般标准 |
最低标准 |
住宅 |
分户墙及楼板 |
|
≥50 |
≥45 |
≥40 |
学校 |
有特殊安静要求房间与一般教室之间 |
≥50 |
≥45 |
≥40 |
一般教室与产生噪声的活动室之间 |
一般教室与教室之间 |
医院 |
病房与病房之间 |
≥45 |
≥40 |
≥35 |
手术室与病房之间 |
≥50 |
≥45 |
≥40 |
病房、手术室与产生噪声的房间之间 |
≥50 |
≥50 |
≥45 |
旅馆 |
客房与客房之间 |
≥50 |
≥45 |
≥40 |
≥40 |
客房与走廊之间的隔墙(包含门) |
≥40 |
≥40 |
≥35 |
≥30 |
|
-- 作者:谁是谁
-- 发布时间:2009-3-5 1:25:51
--
六、民用建筑楼板撞击声隔声标准
建筑类别 |
隔墙和楼板的部位 |
计权标准化撞击声压级Lpnw(dB) |
特殊标准 |
较高标准 |
一般标准 |
最低标准 |
住宅 |
分户层间楼板 |
|
≤65 |
≤75 |
≤75 |
学校 |
一般教室与楼下有安静要求的房间之间 |
- |
≤65 |
- |
- |
产生噪声的活动室与楼下教室之间 |
- |
- |
≤65 |
- |
一般教室与教室之间 |
- |
- |
- |
≤75 |
医院 |
病房与病房之间 |
- |
≤65 |
≤75 |
≤75 |
旅馆 |
客房层间楼板 |
≥55 |
≥65 |
≥75 |
≥75 |
有振动房间与楼下客房之间 |
≥55 |
≥55 |
≥65 |
≥65 |
[此贴子已经被作者于2009-03-05 01:26:17编辑过]
|
-- 作者:WAMM
-- 发布时间:2009-3-5 9:25:50
--
|
-- 作者:XIEHUIQUAN
-- 发布时间:2009-3-5 11:01:03
--
好东东,收藏了!
|
-- 作者:钟灵
-- 发布时间:2009-3-5 16:45:05
--
很多建筑的隔声标准达不到要求.
|
-- 作者:中山门
-- 发布时间:2009-4-13 17:01:59
--
不错的数据表!!
|
-- 作者:jeffva
-- 发布时间:2009-5-9 22:30:24
--
不得不赞一个!
|
-- 作者:音响初哥
-- 发布时间:2009-5-25 1:07:59
--
实心黏土砖墙的隔声性能
此主题相关图片如下:1.jpg
|
-- 作者:盛开怒放
-- 发布时间:2009-6-5 22:22:17
--
以下是引用钟灵在2009-03-05 16:45:05的发言: 很多建筑的隔声标准达不到要求.
在中国,标准是用来玩的。。。
妈妈的。环保标准要是真的执行起来。得有多少企业关门?得有多少汽车不能上路?
|
-- 作者:松香味
-- 发布时间:2009-6-29 1:19:43
--
有法律有标准总比没有法律没有标准好,群众的意识提高到一定水平后,有法就得依了。不然就很可能被落个“行政不作为”的罪名O(∩_∩)O哈哈~
受害人自己都不投诉,“取证”就成问题,无法处理下去的。某种意义上说,执法也得依靠群众。
|