声学楼论坛技术交流区室内声学与噪声控制室 → 如何提出消声室的建造需求(主要是技术指标)


  共有10526人关注过本帖树形打印复制链接

主题:如何提出消声室的建造需求(主要是技术指标)

帅哥哟,离线,有人找我吗?
中山门
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:275 积分:2405 威望:0 精华:0 注册:2006-3-3 23:45:02
  发帖心情 Post By:2007-11-20 20:28:20 [显示全部帖子]

第一个问题:远离离强噪声源和强振动源(如繁忙公路,空调冷却塔,重型机械等等),最好选择一楼.

第二个问题:全消声室和卦限消声室(常见为半消声室),电声测试通常是在全消声室里测试,半消声室常见于机电行业(如电风扇,洗衣机,空调,发电机,电源等等)的噪声级测试,现在也有企业用半消声来做电声产品的半空间测试.

第三个问题:实际上决定于采取什么样的吸声尖劈,所谓消声室的截止频率就是吸声尖劈大于吸声系数大于0.99时的频率,这一频率值决定于尖劈的长度及尖劈填充材料,一般可用1/4波长简单估算.

第四个问题:也叫有效测试范围,与第三个问题有点矛盾,追求低的截止频率,必然导致自由场半径变小,自由场半径如何计算???图片点击可在新窗口打开查看

第五个问题:和建筑成本严重相关,本底噪声级低于所测对象最低声级30dB为宜,如盲目提出本底噪声级,可能会导致建造成本成倍增加. 


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
中山门
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:275 积分:2405 威望:0 精华:0 注册:2006-3-3 23:45:02
  发帖心情 Post By:2007-11-20 20:29:32 [显示全部帖子]

以上是个人看法,请各位拍砖

也请各位老师指点迷津.呵呵


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
中山门
  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:275 积分:2405 威望:0 精华:0 注册:2006-3-3 23:45:02
  发帖心情 Post By:2008-7-27 0:32:31 [显示全部帖子]

狐兄高见!!

我也错了!


 回到顶部