声学楼论坛技术交流区室内声学与噪声控制室 → 如何提出消声室的建造需求(主要是技术指标)


  共有10522人关注过本帖树形打印复制链接

主题:如何提出消声室的建造需求(主要是技术指标)

帅哥哟,离线,有人找我吗?
玄武狐
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:63 积分:523 威望:0 精华:0 注册:2007-11-12 1:39:29
  发帖心情 Post By:2008-7-18 11:14:22 [显示全部帖子]

以下是引用盛开怒放在2008-07-18 10:05:35的发言:

30db的本噪高了点,要求低了点..:)

人家说的是:"本底噪声级低于所测对象最低声级30dB"

我以为要求高了点!


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
玄武狐
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:63 积分:523 威望:0 精华:0 注册:2007-11-12 1:39:29
  发帖心情 Post By:2008-7-20 0:40:59 [显示全部帖子]

以下是引用盛开怒放在2008-07-18 16:59:24的发言:

呵呵.眼花了..但这要求也是低了点.


盛斑竹有点信口开河了?

请问假如被测物为一低噪空调机,大概噪声级也就30几个dB,这样的要求还低吗?


 回到顶部