电容串联以后耐压值等于各串联电容的分压值之和。
串联电容当容量不同时,各串联电容的分压值是不一样的,有大有小。
当小容量的电容分压值达到额定电压时,大容量电容的分压值只是小容量电容的分压值的(小容量电容量值/大容量电容量值)倍;

大容量电容的分压值=小容量电容的分压值*(小容量电容量值/大容量电容量值)

这个公式很有用的,如果已知一个小容量电容的电容量,通过测量串联电容的分压值,就可以计算出大容量电容的电容量值。

所以,耐压值相同、容量不同的电容串联以后耐压值等于各串联电容的分压值之和,而不是“耐压值之和”。

因为,当大容量电容的分压值达到额定电压时,小容量的电容分压值已经大大超过额定电压值了。