中华人民共和国行业标准《体育馆声学设计及测量规程》JGJ/T131-2000

一、一般要求

1、体育馆比赛大厅的建筑声学条件应以保证语言清晰为主。

2、比赛大厅内观众席和比赛场地不得出现回声、颤动回声和声聚焦等音质缺陷。

3、确定比赛大厅建筑声学处理方案时,应考虑建筑结构形式、观众席和比赛场地配置、扬声器设置以及防火、耐潮等要求。在处理比赛大厅内吸声、反射声和避免声缺陷等问题时,应把自然声源、扩声扬声器作为主要声源。

二、混响时间

1、综合体育馆比赛大厅满场500-1000Hz混响时间及各频率混响时间相对于500-1000Hz混响时间的比值宜采用下表所规定的指标。

综合体育馆比赛大厅满场500-1000Hz混响时间

比赛大厅容积(m3

<40000

40000-80000

>80000

混响时间(s)

1.2-1.4

1.3-1.6

1.5-1.9

各频率混响时间相对于500-1000Hz混响时间的比值

倍频程f(Hz)

125Hz

250 Hz

2000 Hz

4000 Hz

混响时间

1.0-1.3

1.0-1.15

0.9-1.0

0.8-1.0

2、游泳馆比赛厅满场500-1000Hz混响时间及各频率混响时间相对于500-1000Hz混响时间的比值采用下表所规定的指标。

游泳馆比赛厅满场500-1000Hz混响时间

每座容积(m3/座)

25

25

混响时间(s)

2.0

2.5

3、有花样滑冰表演功能的溜冰馆,其比赛厅混响时间可按容积大于80000m3的综合体育馆比赛大厅的混响时间设计。冰球馆、速滑馆、网球馆、田径馆等专项体育馆比赛厅的混响时间可按游泳馆比赛厅混响时间设计。

4、音质计算

混响时间应按公式分别对125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz六个频率进行计算,计算值取到小数点后一位。

0.161V

-Sln(1- )+4mV

ˉ

α

     计算公式:

                T60=

 

式中   T60--     混响时间(s);  

        V       房间容积 (m3

        S       室内总表面积(m2

ˉ

α

                室内平均吸声系数;

        m       空气中声衰减系数(m-1)。

     室内平均吸声系数应以下公式计算:

ˉ

α

Siαi+Njαj

S

 

         =

 

式中    Si      室内各部分的表面积(m2

        αi                  与表面 Si 对应的吸声系数;

        Nj             人或物体的数量;

        αj         与Nj对应的吸声量(m2

三、吸声与反射处理

1、比赛大厅的上空应设置吸声材料或吸声构造

2、比赛大厅四周的玻璃窗应设有吸声效果的窗帘。

3、比赛大厅的山墙或其他大面积墙面应做吸声处理。

4、比赛场地周围的矮墙、看台栏板宜设置吸声构造,或控制倾斜角度和造型

一、一般要求

1、建造体育馆的主要目的是为了举行体育比赛,一般体育比赛对声学方面的要求是:保证语言清晰即可通过扩声系统加以实现。

2、不论举行体育比赛还是多用途使用,均要求体育馆不能出现声缺陷,因此应加以消除。

二、混响时间

1、综合体育馆比赛大厅满足时间及各频率混响时间相对于500-1000Hz混响时间的比值是通过对音质效果反映较好的综合体育馆的满场混响时间测量结果进行统计分析后得到的.

比赛大厅内80%以上的座席上有观众即可认为是满场.

体育馆按容量分类,建筑界较为一致的意见是:大于7000座为大型为中座;小于4000座为小型。近年来建造体育馆往往采用暴露屋架、不设吊顶的形式,使得比赛大厅容积剧增,每座容积达10m3以上,这就可能出现中型体育馆的容积大于大型体育馆、小型体育馆的容积大于中型体育馆的情况,而混响时间与容积成正比关系,所以按比赛大厅容积大小给出混响时间值,使得在比赛大厅容量不大而容积过大的情况下,也能确定较为合适的混响时间。

综合考虑区分大、中、小型体育馆(按容量分类时)的容量数以及容量虽小但容积大的体育馆的每座容积数这两个因素,我们提出按比赛大厅容积80000m3、40000-80000m3、小于40000m3这三档给出比赛大厅混响时间值。

2、 游泳馆比赛厅混响时间是根据近年来国内、外新建的几座符合国际比赛标准的游泳馆的混响时间提出的。

3、 花样滑冰项目要求有优美的音乐播放效果,同时要表现音乐的力度和节奏感,因而混响时间不能太长。另外,能进行花样滑冰项目的溜冰馆往往还有冰球、速滑的使 用功能,因而比赛厅容积较大,若要求比赛厅混响时间过短,花费将会很多。混响时间过短还会影响音乐的丰满度。综合以上两方面原因,设计具有花样滑冰功能的 溜冰馆时,提出混响时间的要求。

冰球馆、速滑馆、网球馆、田径馆等专项体育馆对音质要求不高,以能听清简短致词、通报运动员成绩和人名即可。并且专项体育馆一般容积较大,观众人数相对较少,因此按游泳馆混响时间值设计可满足使用要求。

4、 对于计算出的混响时间数值,小数点后第二位数字按数字修约规则处理。

三、吸声与反射处理

1、 比赛大厅的每座容积值一般都较高,可做吸声的墙面又有限,为了降低比赛大厅的混响时间,需充分利用比赛大厅的上空做吸声。有顶棚的比赛在大厅应在顶棚铺吸声材料,暴露顶部网架的比赛大厅可在网架上设置空间吸声体及其他吸声构造。

2、 有些比赛大厅采用大面积玻璃窗作为比赛大厅与室外的分隔构造或者在观众席后部的墙上设玻璃窗,这些玻璃窗一般面积都比较大并且玻璃的吸声系数又较低,因此 在这些窗前设有吸声效果的窗帘(如:厚重织物窗帘),对增加吸声量、防止出现声缺陷都是有益的。同时窗帘还能起到调节比赛大厅内光线、保温的作用。另外比 赛大厅内还会有控制室、电视评论员室等房间的观察窗,这些窗在使用时窗前不能有遮挡物,并且面积一般不大,所以这些窗可不设窗帘。如一定要对这些窗进行声 学处理,可将窗玻璃倾斜,把声音反射到无害之处去。

3、比赛大厅内设有记分牌的墙面及部分其他墙面面积较大,无吸声处理易产生强反射或回声,同时比赛大厅内可布置吸声材料的墙面也很有限,因此应对比赛大厅的这些墙做吸声处理。

4、比赛场地周围矮墙、看台栏板一般为平行、坚硬平面,容易出现回声、颤动回声,在比赛场地周围的矮墙、看台栏板上设置吸声构造可消除可能出现的声缺陷。