楼主只提到一个指标,本底噪声的问题,其实取决于如下几个方面:

1)消声室选址的问题;选址与如下几个相关:a)环境噪声 b)异常低频振动 c)楼层撞击噪声传递

2)围护结构的隔声性能;围护结构包括如下项目:墙体,地面隔振,天花隔声,门窗隔声;

常见的墙体结构大致分为三类:均匀墙板结构(如单层或多层混凝土墙体)、砌块墙体(如常见黏土砖墙、灰渣砖砌块砖墙等,可以是单层或多层)、轻质隔声薄板墙(如石膏板隔墙)。前两种基本上可视为一种类别,隔声量遵循质量定律,但对于砌块墙体,块间填料的填充情况将影响到整体的隔声性能,一般情况要求砌块墙体双面披灰。

门窗是一般情况下是整个围护结构的薄弱环节,除须考虑门体隔声量之外,更需要考虑的密封及结构的牢固性,从经济的角度上考虑门窗隔声等级的考虑应遵循等传声的原则.

天花及地面的隔声和隔振处理主要是为消除楼层的撞击噪声,隔振措施通常为了消除低频振动通过固体向室内的传输.当室内本底噪声要求较高而周围声环境比较恶劣的条件下,通常我们需要将采用双层嵌套结构,整个内盒悬浮于隔振底座上,并与周围环境分离(隔离)

 

 

   



设计及承建消声室/试听室;提供专业隔声门/吸声尖劈
mobile:13632682797
qq:93514358
 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
音响初哥
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 东厂仅一位
等级:超级版主 帖子:2753 积分:21824 威望:10 精华:20 注册:2005-10-31 11:19:00
  发帖心情 Post By:2010-8-12 0:13:20 [显示全部帖子]

以下是引用airxm在2010-07-30 11:47:21的发言:

谢谢初哥提供关于本底噪声应该注意的问题,目前我们要建的无响室周边环境还好,本底噪声55dB,眼前感觉要处理的是天花板隔声,还有处理顶楼的空压机减震问题(减小低频噪声),初哥能否给点什么好建议。

如果周围存在空压机的问题,一方面空压机需要做减震处理(如何处理则最好能拿到振动频谱数据),另方面建议你的消声室采用嵌套结构,即消声室内盒和周围建筑分离,因为空压机的低频振动是通过建筑结构传播的,频率低损耗小,传输速度快