以下是引用
cameleers
在2007-03-11 16:24:58的发言:
新工厂,请教如何确定消声室的比例,如何计算低频80HZ时需要净高多少?房间的长宽高不一样,截止频率以哪个计算呢? 请各位大佬指教,谢谢!
消声室截止频率与长宽高无必然关系,截止频率指吸声尖劈吸声系数大于0.99时的频率(加耦合腔后会有所降低),长宽高决定了消声室的自由场半径.
设计及承建消声室/试听室;提供专业隔声门/吸声尖劈