[转帖]隔音对策点滴  发帖心情 Post By:2009-4-23 22:10:19 [只看该作者]

 

家庭听音室装修应采取的措施包括隔音和吸音,其对象是看不见的声音,肯定有相当的难度。实际处理过程中需要一定的技巧,仅就隔音对策而言,因环境和重放音量的不同有很大的差异。一般把要作的隔音措施分成3级:一是对门和窗户进行隔音处理;二是对房间的6个面进行隔音处理;三是建造“室中室”。下面分别予以说明。

  最基本的考虑方法是先对较弱的部分予以加强。隔音措施的的关键求得平衡,这点十分重要。以钢盘混凝土结构的住宇航局为例,混凝土墙壁的隔音特性可达到-50dB,而窗户的隔音特性只有-25dB。两者有-25dB的差距。消除这一差距就是隔音工程要达到的目的。即使你把四周墙壁的隔音特性提高到-60dB,款对原有的窗户采取任何措施,整个房间的隔音特性仍然只有-25dB。如同一个很深的水桶,缺了一部分,水就从那里流淌出来,水桶的深度只能算到缺损的位置。对声音而言,也是一个道理。
  在对听音室采取隔音措施之前,要仔细分析声音会从哪些地方跑掉。对墙壁和地面固然要采取措施,但不要忘了房间的窗子和门,它们都是相对薄弱的部分。声音从这些地方汇漏出去了,房间总的隔音特性是不可能有多高的。如果有声音外汇,首先要关注的就是窗户和门。
  一、提高窗户和门的隔音特性
  作为窗户的隔音对策,通常是采用双层窗的结构。可以把现有的窗户保留,再追加一扇窗户;或者是去掉已有的窗户,重新安装一扇按新标准设计的玻璃都一样厚,它们的谐振频率就是相同的。这样会使该频率附近的声音很突出。一般情况下,两层窗户的间隔应有20cm-30cm。要达到和混凝土墙同样的-50dB的隔音效果,最好两层玻璃之间的间隔在30cm以上。如能在此间隔中再采取一些吸音措施,那就更好了。正确地施工,房间能保证-50dB的隔音特性。
  第二个薄弱环节就是门。隔音效果最差的要数一般集体公寓中和简单家庭装修中装设的门,粗造地用胶合板钉的门和门框之间有不小的间隙,其隔音特性最多不过-15dB。一般住宅门的隔音特性可达-25dB~-35dB。性能更高的,监听室用的那种铁门很少在民宅中见到。现在日益增多的双层防盗门有不错的隔音特性。
  要想将胶合板门改装成隔音门,这时应考虑门的隔音特性要和墙壁的隔音特性一致。假如房间墙壁的隔音特性只有-30dB,安装一扇隔音特性为-35dB的门,就有质量过剩的嫌疑。而且,由于生产厂家的不同,-30dB-35dB的门,价格上有很大的差别。
  价格成本是一个十分敏感的话题,是否自己也能采用一些补救措施?如果是自己动手提高门的气密性,也可粘贴一些门缝胶条或者海绵一类的东西,因相对减小了门框的间隔,隔音特性多少也有一些提高。
  至于隔音特性究竟能提高多少,经验数据是一般不超过-3dB~-5dB。不是说完全没有效果,贴了些东西总比原来那样留间隙要好一些。
  二、增强墙壁的隔音特性
  前面说了窗户和门是最薄弱的活动部分。接下来的工作是对各种墙壁隔音特性的增强。一般民宅的承重墙用钢盘混凝土或实心砖的结构,有较好的隔音效果。问题多出在隔墙采用的轻型空心砖或灰胶纸板,隔音特性只有-25dB~-30dB。 多数家庭影院的房间都有一至二堵墙面是这样的结构。毫无疑问,除了窗户和门之外,这是产生声音汇漏最为严重地方。如不采取措施,空心砖中间的空气振动会引 起墙壁共振,这种情形对音质十分不利。具体解决的办法有两种。一是拆掉原有墙壁,重新打造一堵隔音墙;二是保留原有的墙壁,增加一堵隔音墙。
   两种方法各有优劣。第一种方法是拆除原有的墙板,在两侧加装灰胶纸板,并在其间塞满玻璃纤维。这种方案会有良好的效果。第二种方法是保留原有的隔墙,新 加上几根立柱,构成一堵内中塞有玻琉纤维的隔音墙。这种方案新增了一堵墙壁,隔音特性比起前一种方案要好一些。但是,它的不足之处是使房间的宽度要减少数 厘米。在公寓之类房间空间有限的场合,也许重新打造隔音墙的方法要妥当些。
  如果十分在意房间的空间,选择市场上有售的隔音板(铅板)也不失为一种办法。但这种方法比起前述的第一种方案,达到同样隔音效果所花的造价要高出一倍以上。
  三、营造一间“室中室”
   下面是一种真资格隔音对策。要作到真正的隔音,自然是对房间的六个面实施隔音措施。如果只对相邻房间的墙壁(隔墙)增加一定的隔音性能,那么,地面和天 花板对声音的影响又会突出来。为了防止这种情况的出现,完全切底的隔音肯定是对房间的六个面都采取相应的措施。要更好地提高房间的隔音特性,就是在房间中 再造一个房间,即所谓“室中室”的结构。
  顾名思义,“室中室”就是对四壁、地面、天花板都采取严格的隔音措施,最后的结果是在房间内部再构造出一间房间来。所有的录音室都采用这种结构。如此营造的诚心诚意是的隔音特性高于-50dB。甚至可和理想的隔音特性达到-60dB~65dB录音室媲美。为使内、外壁之间完全隔绝,不传送任何声音的振动,“室中室”的结构有必要使用隔离装置,施工较复杂。这种级别的隔音墙,根本不允许诸如电源、音响设备、电话、空调等的插座有安装缝隙。
  因此,实际计划时,应咨询有相应资质的大装修公司。“室中室”的制造成本将大大高于前面的任何一种改造方法,达每平方米1万多元。显然这不是一般工薪阶层所能奢望的。隔音最终要讲究等级,自己的家庭影院要达到何种标准,心中要有数,因此制宜采取相应的措施,花最少的钱得到与自己经济能力、欣赏水平相当的隔音效果才是最重要的。


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
王昌福
  2楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:职业侠客 帖子:112 积分:1361 威望:0 精华:0 注册:2009-4-16 11:16:33
  发帖心情 Post By:2009-4-27 22:11:28 [只看该作者]

 学习。

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
音响初哥
  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 东厂仅一位
等级:超级版主 帖子:2753 积分:21824 威望:10 精华:20 注册:2005-10-31 11:19:00
  发帖心情 Post By:2009-4-28 14:17:10 [只看该作者]

"混凝土墙壁的隔音特性可达到-50dB,而窗户的隔音特性只有-25dB。两者有-25dB的差距。消除这一差距就是隔音工程要达到的目的。即使你把四周墙壁的隔音特性提高到-60dB,款对原有的窗户采取任何措施,整个房间的隔音特性仍然只有-25dB。"


这种计算方法不准确,正确的计算方法应该是:  RW2+10Lg((S1+S2)/(S1*10^((-RW1+RW2)/10)+S2);其中S1为墙体的总面积,RW1为墙体的隔声等级,RW2 为窗的隔声等级,S2为窗的面积。

由此公式可以看出,如果窗的面积相对于墙体面积非常小的时候,整个隔声等级近似等于墙体的隔声等级!


设计及承建消声室/试听室;提供专业隔声门/吸声尖劈
mobile:13632682797
qq:93514358
 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
xiushuicunren
  4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 修水 村人
等级:青蜂侠 帖子:1597 积分:10223 威望:0 精华:0 注册:2010-1-12 23:03:00
  发帖心情 Post By:2010-9-6 16:06:42 [只看该作者]

这样的比喻真的可以没有:

“混凝土墙壁的隔音特性可达到-50dB,而窗户的隔音特性只有-25dB。两者有-25dB的差距。消除这一差距就是隔音工程要达到的目的。即使你把四周墙壁的隔音特性提高到-60dB,款对原有的窗户采取任何措施,整个房间的隔音特性仍然只有-25dB。如同一个很深的水桶,缺了一部分,水就从那里流淌出来,水桶的深度只能算到缺损的位置。对声音而言,也是一个道理。”

 

初哥说的东西当然是对的,但也不是什么高深的东西,在一般的声学书里也都是这样表述的。

 

原文的什么水桶的比喻,真的就不是合适的比喻了。

科学的东西,是来不得这么简单的推理的,否则:两个90dB的扬声器单元,一起工作,就是180dB了!


 