标题:负荷的计算

1楼
sllifan 发表于:2009-8-6 9:28:06
240的裸导线,6公里,最多能带多少负荷,怎么计算,哪位大侠帮帮忙的
2楼
feng2066 发表于:2009-8-6 10:34:13
可惜我没学这个,帮不到你忙图片点击可在新窗口打开查看
3楼
sllifan 发表于:2009-8-8 8:52:25
呵呵,没什么谢谢
哪位高手帮下忙啦
呵呵
4楼
gggsd12 发表于:2009-8-9 17:03:24
不懂。帮顶
5楼
钟灵 发表于:2009-8-9 21:43:10

类别

导线型号

气               温℃

0

5

10

15

20

25

30

35

40

钢芯铝绞线

LGJ-95

416

402

385

369

352

335

315

295

271

LGJ-120

471

456

437

418

399

380

357

334

308

LGJ-150

551

534

512

490

467

445

418

392

360

LGJ-185

639

618

592

567

541

515

484

453

417

LGJ-240

756

732

702

671

641

610

573

537

494

LGJ-300

880

852

817

781

746

710

667

625

575

LGJ-400

1048

1014

972

930

887

845

794

744

684

LGJ-480

1147

1110

1064

1018

971

925

870

814

749

2XLGJ-185

1277

1236

1185

1133

1082

1030

968

906

834

2XLGJ-240

1513

1464

1403

1342

1281

1220

1147

1074

988

2XLGJ-300

1760

1704

1633

1562

1491

1420

1335

1250

1150

2XLGJ-400

2096

2028

1944

1859

1775

1690

1589

1487

1369

2XLGJ-500

2396

2318

2222

2125

2029

1932

1816

1700

1565

2XLGJ-600

2703

2616

2507

2398

2289

2180

2049

1918

1766

2XLGJ-630

2802

2712

2599

2486

2373

2260

2124

1989

1831

2XLGJ-700

3100

3000

2875

2750

2625

2500

2350

2200

2025

4XLGJ-300

3522

3408

3266

3124

2982

2840

2670

2499

2050

4XLGJ-400

4191

4056

3887

3718

3549

3380

3177

2974

2738

4XLGJ-500

4791

4637

4444

4250

4057

3864

3632

3400

3130

4XLGJ-600

5406

5232

5014

4796

4578

4360

4098

3837

3532

铜绞线

TJ-35

273

264

253

242

231

220

207

194

178

TJ-60

391

378

367

350

330

315

296

277

255

TJ-70

422

408

391

377

357

340

320

299

275

TJ-95

515

498

478

461

435

415

390

365

336

TJ-120

602

582

558

538

510

485

456

427

393

钢绞线

GJ-50

112

108

103

100

95

90

85

79

73

GJ-70

155

150

144

139

131

125

117

110

101

GJ-100

174

168

161

155

147

140

132

123

113

6楼
钟灵 发表于:2009-8-9 21:47:34
不知楼主问题的意图?
是什么导线?用在哪方面的?负载和信号各是什么?
7楼
钟灵 发表于:2009-8-9 21:48:37
上面的表格是电工学方面的数据.
8楼
sllifan 发表于:2009-8-11 0:02:44
只是想学习计算方法
240的裸吕导线,10kv高压线,呵呵
9楼
haoguimingzu 发表于:2009-8-11 6:47:12
图片点击可在新窗口打开查看