Rss & SiteMap

声学楼论坛 http://www.nju520.com/bbs/

声学楼论坛是使用量最多、覆盖面最广的免费技术论坛,也是国内知名的声学技术讨论站点,希望我们辛苦的努力可以为您带来很多方便
共14 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:噪声控制的限值

1楼
谁是谁 发表于:2009-3-5 1:19:56

一、人对不同噪声级的感受
 

 

声音

噪声级(A)

对人们的影响

火箭导弹发射

150-160

听觉物理器官受损

喷气飞机喷口

130-140

痛,无法忍受

螺旋桨飞机、高射机枪

120-130

柴油机、球磨机

110-120

难于忍受

织布机、电锯

100-110

较难忍受

载重汽车、喧哗马路

90-100

很吵

大声说话

70-80

较吵

一般说话

60-70

对其他人讲话有干扰

普通房间

50-60

较静

静夜

30-40

非常静

消声室内

10-20

极静

听觉下限

0-10

听不到

2楼
谁是谁 发表于:2009-3-5 1:21:57
二、民用建筑室内允许噪声级 dBA
 

建筑类别

房间名称

时间

特殊标准

较高标准

一般标准

最低标准

住宅

卧室、书房(或卧室兼起居室)

白天

 

≤40

≤45

≤50

夜间

≤30

≤35

≤40

起居室

白天

≤45

≤50

≤50

夜间

≤35

≤40

≤40

学校

有特殊安静要求的房间

 

≤40

-

-

一般教室

-

≤50

 

无特殊安静要求的房间

-

-

≤55

医院

病房、医护人员休息室

白天

 

≤40

≤45

≤50

夜间

≤30

≤35

≤40

门诊室

 

≤55

≤55

≤60

手术室

≤45

≤45

≤50

听力测听室

≤25

≤25

≤30

旅馆

客房

白天

≤35

≤40

≤45

≤50

夜间

≤25

≤30

≤35

≤40

会议室

 

≤40

≤45

≤50

≤50

多用途大厅

 

≤40

≤45

≤50

--

办公室

≤45

≤50

≤55

≤55

餐厅、宴会厅

≤50

≤55

≤60

 

3楼
谁是谁 发表于:2009-3-5 1:22:59
三、城市区域环境噪声级标准LAeqdB
 

类别

适用区域

昼间

夜间

0

疗养区、高级宾馆和别墅区等需特别安静的区域

50

40

1

居住、文教机关为主的区域

55

45

2

居住、商业、工业混杂区

60

50

3

工业区

65

55

4

交通干线两侧区域

70

55

4楼
谁是谁 发表于:2009-3-5 1:23:46
四、各类建筑的室内允许噪声值(dB)
 

房间名称

允许的噪声评价曲线N

允许的A声级/dB(A)

广播录音室

10~20

20~30

音乐厅、剧院的观众厅

15~25

25~35

电视演播室

20~25

30~35

电影院观众厅

25~30

35~40

体育馆

35~45

45~55

个人办公室

30~35

40~45

开敞式办公室

40~45

50~55

会议室

30~40

40~50

图书馆阅览室

30~35

40~45

5楼
谁是谁 发表于:2009-3-5 1:25:00
五、民用建筑隔墙和楼板空气声隔声标准
 

建筑类别

隔墙和楼板的部位

计权隔声量Rw/dB

特殊标准

较高标准

一般标准

最低标准

住宅

分户墙及楼板

 

≥50

≥45

≥40

学校

有特殊安静要求房间与一般教室之间

≥50

≥45

≥40

一般教室与产生噪声的活动室之间

一般教室与教室之间

医院

病房与病房之间

≥45

≥40

≥35

手术室与病房之间

≥50

≥45

≥40

病房、手术室与产生噪声的房间之间

≥50

≥50

≥45

旅馆

客房与客房之间

≥50

≥45

≥40

≥40

客房与走廊之间的隔墙(包含门)

≥40

≥40

≥35

≥30

6楼
谁是谁 发表于:2009-3-5 1:25:51
六、民用建筑楼板撞击声隔声标准
 

建筑类别

隔墙和楼板的部位

计权标准化撞击声压级Lpnw(dB)

特殊标准

较高标准

一般标准

最低标准

住宅

分户层间楼板

 

≤65

≤75

≤75

学校

一般教室与楼下有安静要求的房间之间

-

≤65

-

-

产生噪声的活动室与楼下教室之间

-

-

≤65

-

一般教室与教室之间

-

-

-

≤75

医院

病房与病房之间

-

≤65

≤75

≤75

旅馆

客房层间楼板

≥55

≥65

≥75

≥75

有振动房间与楼下客房之间

≥55

≥55

≥65

≥65

[此贴子已经被作者于2009-03-05 01:26:17编辑过]
7楼
WAMM 发表于:2009-3-5 9:25:50
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
8楼
XIEHUIQUAN 发表于:2009-3-5 11:01:03
好东东,收藏了!
9楼
钟灵 发表于:2009-3-5 16:45:05
很多建筑的隔声标准达不到要求.
10楼
中山门 发表于:2009-4-13 17:01:59
不错的数据表!!
11楼
jeffva 发表于:2009-5-9 22:30:24
不得不赞一个!
12楼
音响初哥 发表于:2009-5-25 1:07:59
实心黏土砖墙的隔声性能

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:1.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
13楼
盛开怒放 发表于:2009-6-5 22:22:17
以下是引用钟灵在2009-03-05 16:45:05的发言:
很多建筑的隔声标准达不到要求.

在中国,标准是用来玩的。。。

妈妈的。环保标准要是真的执行起来。得有多少企业关门?得有多少汽车不能上路?

14楼
松香味 发表于:2009-6-29 1:19:43
有法律有标准总比没有法律没有标准好,群众的意识提高到一定水平后,有法就得依了。不然就很可能被落个“行政不作为”的罪名O(∩_∩)O哈哈~

受害人自己都不投诉,“取证”就成问题,无法处理下去的。某种意义上说,执法也得依靠群众。
共14 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]

Copyright © 2005-2025 nju520.com
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .09375 s, 2 queries.