标题:[求助]消声室的建造

1楼
88l99m 发表于:2009-6-11 23:46:57
    求教各位大侠:一间净容积5.6x5x4.5m的房间,如果用0.6m的尖劈,低频下限可以去到多少?
2楼
中山门 发表于:2009-6-12 21:53:45

单纯的截止频率没什么意义!

截止频率是指吸声尖劈吸声系数>99%对应的最低频率,与几个因素有关系:

1)多孔材料的表观密度,纤维粗细,流阻有关
2)尖劈背后的耦合腔深度有关
3)劈头的宽度有关

3楼
中山门 发表于:2009-6-12 22:01:55
针对楼主的问题,如果用0.6m的尖劈,在合理设计的情况下,截止频率应该可以达到100Hz,甚至更低
4楼
中山门 发表于:2009-6-12 22:06:25
再看看楼主的房间做完之后能满足近似自由场条件的空间有多大:

2.32m*1.72m1.22m(100Hz,以室内中心点为中心)
5楼
中山门 发表于:2009-6-12 22:07:39

用来测扬声器单体勉强可以,测落地音箱有点困难!