标题:请教:要精确测试到40Hz的消声室要多大?

1楼
四方城 发表于:2009-6-22 18:07:20
在离声源1m范围内,精度要求小于1.5dB,声源位于室内中心
2楼
圣灵 发表于:2009-6-23 11:10:59
这个问初哥,他熟悉!
3楼
音响初哥 发表于:2009-7-2 13:33:56
并不需要多大的消声室,截止频率采用80Hz;
4*4*3的净空间就可以实现楼主的目标了
4楼
WAMM 发表于:2009-7-2 15:23:31

为什么截止频率采用80Hz,就能测到40HZ呢?

5楼
DAAS 发表于:2009-8-5 10:20:19

同问,

6楼
音响初哥 发表于:2009-8-5 14:24:00

呵呵,楼上的两位中了JS们的毒了!

通常所说的截止频率指的是吸声尖劈吸声系数达到99%所对应的最低频率!
该量与消声室的声学指标有一定的关联性,但不是绝对因素,也不能反映消声室的优劣,同时在消声室建成后该指标无法验证!
因此,这个截止频率不能称为消声室的声学指标