楼主只提到一个指标,本底噪声的问题,其实取决于如下几个方面:
1)消声室选址的问题;选址与如下几个相关:a)环境噪声 b)异常低频振动 c)楼层撞击噪声传递
2)围护结构的隔声性能;围护结构包括如下项目:墙体,地面隔振,天花隔声,门窗隔声;
常见的墙体结构大致分为三类:均匀墙板结构(如单层或多层混凝土墙体)、砌块墙体(如常见黏土砖墙、灰渣砖砌块砖墙等,可以是单层或多层)、轻质隔声薄板墙(如石膏板隔墙)。前两种基本上可视为一种类别,隔声量遵循质量定律,但对于砌块墙体,块间填料的填充情况将影响到整体的隔声性能,一般情况要求砌块墙体双面披灰。
门窗是一般情况下是整个围护结构的薄弱环节,除须考虑门体隔声量之外,更需要考虑的密封及结构的牢固性,从经济的角度上考虑门窗隔声等级的考虑应遵循等传声的原则.
天花及地面的隔声和隔振处理主要是为消除楼层的撞击噪声,隔振措施通常为了消除低频振动通过固体向室内的传输.当室内本底噪声要求较高而周围声环境比较恶劣的条件下,通常我们需要将采用双层嵌套结构,整个内盒悬浮于隔振底座上,并与周围环境分离(隔离)
谢谢初哥提供关于本底噪声应该注意的问题,目前我们要建的无响室周边环境还好,本底噪声55dB,眼前感觉要处理的是天花板隔声,还有处理顶楼的空压机减震问题(减小低频噪声),初哥能否给点什么好建议。
谢谢初哥提供关于本底噪声应该注意的问题,目前我们要建的无响室周边环境还好,本底噪声55dB,眼前感觉要处理的是天花板隔声,还有处理顶楼的空压机减震问题(减小低频噪声),初哥能否给点什么好建议。
如果周围存在空压机的问题,一方面空压机需要做减震处理(如何处理则最好能拿到振动频谱数据),另方面建议你的消声室采用嵌套结构,即消声室内盒和周围建筑分离,因为空压机的低频振动是通过建筑结构传播的,频率低损耗小,传输速度快