现在很多公司都建有消声室, 但是又有几家是真材实料呢. 要看就看专业的, 不看公司的. 看经典的, 不看时尚的. 看国外的, 不看国内的. 最经典的消声室都在这里了
消声室(建成时间) |
净空间尺寸(M) |
吸声尖劈材料 |
设计细节 |
截止频率(Hz) |
南京大学(1964) |
11.4x7.8x6.7 |
酚醛胶合玻璃纤维,纤维直径15-20微米,密度90公斤/立方米 |
尖劈长1M,空腔15cm,总长 115cm,底40x40cm |
65-70 |
美国哈佛大学(1947) |
8.7x12.5x8.7 |
饱和甲醛纤维,密度40公斤/立方米,流阻24瑞利/厘米 |
总长114.6cm,底20x20cm |
70 |
美国国家标准局(1972) |
10x6.7x6.7 |
玻璃纤维,劈部密度48公斤/立方米,流阻24瑞利/厘米,底部密度17.6公斤/立方米.流阻8瑞利/厘米 |
尖劈长187.6cm,空腔10.2cm,总长197.8cm, 底61x61cm |
50 |
丹麦技术大学(1968) |
12.1x9.8x8.5 |
Sillan(一种矿渣棉,密度120公斤/立方米) |
尖劈长146cm,空腔5cm,总长151cm, 底30x30cm |
60 |
日本通用电讯研究所(1968) |
9.8x5.9x4.7 |
玻璃纤维,尖劈密度30公斤/立方米.空腔填充材料密度为60公斤/立方米 |
尖劈长80cm,空腔(填充材料)15cm,总长95cm, 底61x61cm |
100 |
德国哥丁克大学(1963) |
14.45x10.55x5.15 |
玻璃纤维块,密度150公斤/立方米.流阻100瑞利/厘米 |
尖劈长90cm,空腔12cm,总长102cm, 底13x40cm |
80 |
俄罗斯物理技术和无线电研究所(1961) |
10.7x4.7x7.9 |
硬胶质玻璃纤维板,密度150公斤/立方米.流阻40瑞利/厘米 |
尖劈长为1M,空腔为10cm,总长110cm ,底40x40cm |
80 |
|
|